Page 1 of 1

Помехи от частотника

Posted: Sun Oct 23, 2016 2:13 am
by sHellBoard
Вы бы не могли нам прислать информацию какие Эл.фильтра надо что бы заглушить помехи от частотного преобразователя . И какое реле обычно ставят для вкл.и выкл .

Re: Помехи от частотника

Posted: Sun Oct 23, 2016 2:13 am
by sHellBoard
В принципе есть два варианта решения вопроса фильтрации сетевых помех от частотника.
1. Использовать ферритовые кольца, на которые наматываются кабели (один , два витка), входящие и выходящие из частотника.
Это очень простой и дешевый вариант, который успешно реализован многими нашими клиентами.
2. Устанавливать стандартные фильтры на входе и выходе частотника, которые могут поставляться как опции к комлекту частотника.
Это может быть подороже.
Кроме того рекомендуется по возможности удалять как можно дальше компьютер от частотника и его кабелей, а также стремиться по возможности разносить друг отдруга кабели измерительных датчиков и силовые кабели привода станка.
По вопросу подбора реле Вам лучше ответит Андрей.
Обычно на релейный выход нашего прибора подключают дополнительное мощное реле, которое может обеспечить пуск и останов эл.двигателя с учетом больших пусковых токов.
Это хорошо знают специалисты по эл.приводам.

Re: Помехи от частотника

Posted: Sun Oct 23, 2016 2:15 am
by sHellBoard
Вот здесь есть статья о применении фильтров.

Применение фильтров для частотных преобразователей.


--
С уважением
Андрей Шелковенко