Помехи от частотника
Forum rules
Для обсуждения возникшей проблемы лучше создавать новую тему в нижележащем форуме "Практика использования приборов Балком. Проблемы и решения."
Для обсуждения возникшей проблемы лучше создавать новую тему в нижележащем форуме "Практика использования приборов Балком. Проблемы и решения."
- sHellBoard
- Site Admin
- Posts: 469
- Joined: Sat Oct 22, 2016 7:29 pm
Помехи от частотника
Вы бы не могли нам прислать информацию какие Эл.фильтра надо что бы заглушить помехи от частотного преобразователя . И какое реле обычно ставят для вкл.и выкл .
- sHellBoard
- Site Admin
- Posts: 469
- Joined: Sat Oct 22, 2016 7:29 pm
Re: Помехи от частотника
В принципе есть два варианта решения вопроса фильтрации сетевых помех от частотника.
1. Использовать ферритовые кольца, на которые наматываются кабели (один , два витка), входящие и выходящие из частотника.
Это очень простой и дешевый вариант, который успешно реализован многими нашими клиентами.
2. Устанавливать стандартные фильтры на входе и выходе частотника, которые могут поставляться как опции к комлекту частотника.
Это может быть подороже.
Кроме того рекомендуется по возможности удалять как можно дальше компьютер от частотника и его кабелей, а также стремиться по возможности разносить друг отдруга кабели измерительных датчиков и силовые кабели привода станка.
По вопросу подбора реле Вам лучше ответит Андрей.
Обычно на релейный выход нашего прибора подключают дополнительное мощное реле, которое может обеспечить пуск и останов эл.двигателя с учетом больших пусковых токов.
Это хорошо знают специалисты по эл.приводам.
1. Использовать ферритовые кольца, на которые наматываются кабели (один , два витка), входящие и выходящие из частотника.
Это очень простой и дешевый вариант, который успешно реализован многими нашими клиентами.
2. Устанавливать стандартные фильтры на входе и выходе частотника, которые могут поставляться как опции к комлекту частотника.
Это может быть подороже.
Кроме того рекомендуется по возможности удалять как можно дальше компьютер от частотника и его кабелей, а также стремиться по возможности разносить друг отдруга кабели измерительных датчиков и силовые кабели привода станка.
По вопросу подбора реле Вам лучше ответит Андрей.
Обычно на релейный выход нашего прибора подключают дополнительное мощное реле, которое может обеспечить пуск и останов эл.двигателя с учетом больших пусковых токов.
Это хорошо знают специалисты по эл.приводам.
- sHellBoard
- Site Admin
- Posts: 469
- Joined: Sat Oct 22, 2016 7:29 pm
Re: Помехи от частотника
Вот здесь есть статья о применении фильтров.
Применение фильтров для частотных преобразователей.
--
С уважением
Андрей Шелковенко
Применение фильтров для частотных преобразователей.
--
С уважением
Андрей Шелковенко